郑州变频恒压供水设备不只具有根据流量改动自动加压的功用,还具有小流量控制功用,那么具体是怎么控制的呢?下面就为大家介绍一下:
小流量控制办法分“进入小泵”、“小泵工作”、“退出小泵”三种情况。当单台主泵变频工作时,跟着用水量的逐渐减小,变频器频率逐渐降低,当频率降低至“小流量频率时”,可编程控制器检测到该信号便接连变频主泵工作,切换至小泵变频恒压工作。
变频恒压供水设备的小流量频率信号来自VFS11变频器RY、RC“低速检测信号输出”端子,端子功用由参数F130设置:F130=5(即低速检测信号负逻辑LOWN),当变频器输出频率等于或小于F100设定的频率时,该对端子“ON”,系统便进入小流量供水办法。有关参数低速信号输出频率F100通常设定为25——35Hz(具体设定值在系统调试时判定)。
当小泵变频工作时,跟着用水量的逐渐增大,变频器频率逐渐升高,当频率升至50Hz时,变频器FLA、FLC端子宣布满频信号,无塔供水器可编程LOGO接收此信号,延时30s便自动退出小泵变频工作办法,进入主泵变频恒压供水办法。